  原公告项目名称:深圳市福田区建筑工务局(政府投资项目建设管理中心)福田区中医院后期工程建设项目—太阳能热水系统采购及安装公开招标公告

  关于“福田区中医院后期工程建设项目太阳能热水系统采购及安装工程”答疑及延期公告

  我司于2016年10月8日发布的福田区中医院后期工程建设项目太阳能热水系统采购及安装工程(招标编号:JX2016FTCG-H018),现就招标文件内容做答疑及延期如下:

  1、招标文件P27页中平板太阳能集热器技术参数要求“瞬态效率值0.75,总热损系数值5.0W/(㎡.℃),吸热体涂层的吸收比值0.96,透明盖板透射比值0.9”,经调查目前市面上普遍品牌的平板太阳能集热器均无法同时满足以上技术参数(如A品牌:瞬态效率值=0.74<0.75,吸热体涂层的吸收比值=0.94<0.96;B品牌:总热损系数值=5.5>5.0W/(㎡.℃),吸热体涂层的吸收比值=0.94<0.96;C品牌:总热损系数值=5.3>5.0W/(㎡.℃))。请贵方明确是否可以降低此项各参数值标准或者是否可以调整为所有投标人产品无需同时满足以上招标参数?

  答:以上技术参数要求为带“▲”项目,为扣分项。若投标人所投产品不能满足参数要求,扣除相应分数。

  2、招标文件P27页中空气源热泵技术参数要求“单组热泵标准工况下制热量:300KW,输入功率86KW,能耗比COP不小于3.5(以第三方检测报告数据为准),采用R134a以上环保高温冷媒,包含配套的控制箱,单组热泵机组由小于3台热泵组合”,经调查目前市面上普遍品牌的空气源热泵机组均无法同时满足以上技术参数,(如美的、格力品牌均无此大功率热泵,美的品牌机组最大制热量:80KW,格力品牌机组最大制热量:145KW等),请贵方明确是否可以降低此项各参数值标准或者是否可以调整为所有投标人产品无需同时满足以上招标参数?

  3、请贵方明确水泵流量(Q)、扬程(H)、功率(P)三个技术参数是否必须同时满足招标文件P25页采购清单中的技术参数? 请问Q、H是额定参数还是最大参数?

  答:投标人所投水泵产品的水泵流量(Q)、扬程(H)、功率(P)等技术参数应不低于图纸及招标文件技术要求。流量(Q)、扬程(H)均为额定参数。

  4、太阳能集热器、热泵、水箱、水泵、管道、阀门等设备请贵方明确是否有品牌要求?

  5、招标文件中P25页“二、采购清单”中要求“管道保温采用橡塑保温管壳带复合铝箔”方式,而招标文件P29页“技术要求”中“管道及保温”要求“保温材料不低于20mm厚橡塑保温,并采用防锈铝板防护”,两处互相矛盾,请贵方明确以哪个为准?

  答:此部分中招标文件技术要求与清单描述不符合的,以清单为准。清单与图纸不符的,最终以图纸为准。

  6、请贵方明确投标单位是否可以对管道大小、水泵参数等进行优化设计? 如果能优化,优化后的工程量如何处理?是否可按优化后的数量直接报价?(即:请贵方明确投标报价时招标采购清单是否可以修改?)

  7、根据招标文件P33页工程界面要求太阳能各设备基础由中标单位负责,请贵方明确对设备基础有哪些要求?

  答:现场确定,最终以福田区中医院后期工程建设项目设计单位出具的图纸为准。

  9、请贵方明确此项目除招标代理服务费用之外是否还有总包配合等其它费用?各相关费用是多少?

  答:总包配合费由中标人与土建总包单位自行协调。投标人的投标报价应充分考虑各项费用。

  答:无法免费提供吊装设备。投标人的投标报价应充分考虑各项费用,其中应包含各项措施费。

  11、 招标图纸中的热水系统为承压系统,水箱为承压水箱(8吨及10吨的承压水箱),按要求,内胆需要5mm以上,与招标文件P28页中(水箱厚度要求0.5mm)相差较大,且承压水箱价格过高,请问系统是否可以改用常压系统,选用常压水箱,增加供水泵等。

  12、图纸中单台热泵制热量为300KW,2台,热泵配置过大,目前没有这么大的机型;而用水量才36吨,按标准配置,使用2台100KW制热量热泵足够是否可以优化?

  13、招标文件中“第二章、项目需求”的“三、技术要求”中第2条空气源热泵要求“2.1单组热泵标准工况下制热量:300KW,输入功率86KW,能耗比COP不小于3.5(以第三方检测报告数据为准),采用R134a以上环保高温冷媒,包含配套的控制箱。单组热泵机组由小于3台热泵组合。”经我司咨询国内主流一线热泵厂商(格力、美的、海尔)得知,各主流一线冷媒,上述一线a冷媒的热泵产品。

  故我方认为设置上述技术要求有排斥国内主流一线热泵品牌参与投标的嫌疑。为保证招投标的公平、公正、公开性,建议将此项技术要求改为国内市场主流采用的的“R22冷媒”。

  14、本项目招标的工程量以设计图为准,招标文件提供的图纸部分缺少参照文件打不开或显示不全面,影响对整个工程量的核算,能否再提供转为低版本的全套设计图纸?

  15、招标文件P33页,本项目的工程界限,“中标单位负责安装管道由屋顶“热泵太阳能系统”的冷水进口至热水系统出水口(包含门诊楼屋顶至综合楼屋顶的四条热水管道,其中2条ND65、1条DN80、1条DN50)” ,设计图纸中,门诊楼屋顶至综合楼的四条热水管道,其中1条DN80、1条DN50,并没有至综合楼屋顶,请问具体的接驳位置在哪里?

  17、投标保证金递交截止时间顺延至:2016年10月24日下午17:00时(北京时间);

  投标截止及开标时间变更为:2016年10月25日下午14:30时(北京时间)。

  采购文件如涉及上述内容的亦作相应修改,本通知与原采购文件矛盾之处,以本通知为准。